有一DDZ-Ⅲ型热电偶温度变送器,量程为500-1000℃,求输入分别为-200℃、
-
有一DDZ-Ⅲ型热电偶温度变送器,量程为500-1000℃,求输入分别为-200℃、0℃、500℃、750℃、100°C、1200°C时变送器的输出各为多少?... 有一DDZ-Ⅲ型热电偶温度变送器,量程为500-1000℃,求输入分别为-200℃、0℃、500℃、750℃、100°C、1200°C时变送器的输出各为多少? 展开
全部评论(1条)
-
- 防爆灯具刘长杰 2017-04-02 00:00:00
- 500度输出4mA; 750度输出12mA; 小于500度的输出约3.5mA; 大于1000度的输出约20.5mA
-
赞(17)
回复(0)
热门问答
- 有一DDZ-Ⅲ型热电偶温度变送器,量程为500-1000℃,求输入分别为-200℃、
- 有一DDZ-Ⅲ型热电偶温度变送器,量程为500-1000℃,求输入分别为-200℃、0℃、500℃、750℃、100°C、1200°C时变送器的输出各为多少?... 有一DDZ-Ⅲ型热电偶温度变送器,量程为500-1000℃,求输入分别为-200℃、0℃、500℃、750℃、100°C、1200°C时变送器的输出各为多少? 展开
2017-04-01 02:35:30
649
1
- DDZ-Ⅲ型热电偶温度变送器中为什么要有线性化电路
2011-07-04 12:15:44
368
2
- 热电阻温度变送器与热电偶温度变送器量程?
2011-07-07 04:23:18
332
4
- 2个热电偶温度变送器一起用就出现问题
- 我有2个温度变送器(供电24v,量程0-400℃,输出4-20mA)温度感应探头是k型热电偶分开测量2个点温度时讯号都正常同时测量一个点如同一个水箱内的水,它们之间就互相干扰出来讯号都是错.后来... 我有2个温度变送器(供电24v,量程0-400℃,输出4-20mA) 温度感应探头是k型热电偶 分开测量2个点温度时讯号都正常 同时测量一个点如同一个水箱内的水,它们之间就互相干扰出来讯号都是错. 后来发现只要2根温度感应探头互相撞到就有问题. 请问除了把探头绝缘,还有什么方法解决? 但我用其它温度控制器测试(图中SKG的MF-48C 图片:http://www.sweiter.com/image-tempcontrooler/MF-48C.jpg),把2根温度探头(与在变送器上试的一样)碰在一起,显示出来的温度没有任何影响. 我现在买回来的热电偶虽有套管,但不是绝缘的,我需要测量一热水器进水与出水2个温度,热水器本身是不锈钢会导电,被测量的水也会导电,所以要保证绝缘可能被较困难. 展开
2009-12-07 14:04:58
432
4
- 有一台DDZ-Ⅲ型两线制差压变送器,已知其测量范围为20~100kPa,当输入信
- 有一台DDZ-Ⅲ型两线制差压变送器,已知其测量范围为20~100kPa,当输入信号为40kPa和70kPa时,变送器的输出信号分别是多少? 计算方法是什么?
2016-10-02 11:28:18
1089
1
- 热电偶和温度变送器有什么关系和区别?是不是热电偶在温度变送器里头?
2010-06-03 07:40:02
373
3
- 求一:热电偶温度传感器实验报告 很急
- 急需谢谢希望详细的... 急需 谢谢 希望详细的 展开
2010-05-12 01:17:54
434
2
- 热电偶量程和变送器量程
- 3个量程热电偶本身量程如0-1100变送器量程0-1200、PLC设置的量程0-1200那么现在问题是我显示1200,实际值是不是1100以热电偶为准,就是这3者的关系是怎么样的... 3个量程 热电偶本身量程 如0-1100 变送器量程0-1200、PLC设置的量程0-1200 那么现在问题是我显示1200,实际值是不是1100 以热电偶为准,就是这3者的关系是怎么样的 展开
2013-12-23 07:07:43
914
3
- 一体化热电偶温度变送器特点有哪些
2017-01-10 07:08:37
440
1
- 热电偶温度变送器通用吗
- 各个厂家生产的热电偶、温度变送器能互换吗?它们之间有没有共同的接口标准?(A厂生产的热电偶能和B厂生产的温度变送器组装在一起吗?)它们之间有哪些标准或协议?能不能列出它们所... 各个厂家生产的热电偶、温度变送器能互换吗?它们之间有没有共同的接口标准? (A厂生产的热电偶能和B厂生产的温度变送器组装在一起吗?)它们之间有哪些标准或协议? 能不能列出它们所应遵守的规范或标准的具体名称!以及原理,谢谢! 展开
2014-02-26 01:42:58
786
5
- 热电偶温度变送器相关题目
- 已知温度变送器的测量范围为500-800°C,热电偶的分度号为K。校验时室温为20°C,在对500°C进行校验时加给温度变送器的电势为多少?... 已知温度变送器的测量范围为500-800°C,热电偶的分度号为K。校验时室温为20°C,在对500°C进行校验时加给温度变送器的电势为多少? 展开
2015-01-20 12:10:28
386
6
- 2线制K型热电偶到温度变送器怎么接线?
2017-01-11 21:26:08
554
1
- 热电偶与温度变送器如何搭配?
2012-02-06 01:04:06
320
4
- 热电偶温度变送器线性补偿问题
- 本人一般接触到的热电偶一体化变送器都是具有冷端补偿(温度补偿),而没有线性补偿(热电阻的模块有线性补偿),说是热电偶的传感器非线性没有规律,热电阻的有规律,所以模拟电路没... 本人一般接触到的热电偶一体化变送器都是具有冷端补偿(温度补偿),而没有线性补偿(热电阻的模块有线性补偿),说是热电偶的传感器非线性没有规律,热电阻的有规律,所以模拟电路没有办法把每个点偶补偿,所以不带补偿,是不是这样的?现有的模拟电路没办法做到线性处理?? 展开
2009-12-15 19:27:26
347
5
- 热电偶温度变送器的基本简介
2018-11-24 20:44:26
267
0
- 热电偶温度变送器的线性化原理
2011-04-23 08:03:26
328
1
- 如何选购ms3901 热电偶温度变送器
2017-07-22 00:17:49
352
1
- 热电偶温度变送器有冷端补偿功能吗
2013-01-26 13:02:50
391
5
- PT100温度变送器输入怎么接线
- 1.2.3.接线端。1.2是短接的。1.3是电阻。这个怎么接线啊。... 1.2.3.接线端。1.2是短接的。1.3是电阻。这个怎么接线啊。 展开
2009-11-22 16:05:15
300
5
- 温度变送器ohm输入是什么意思
2017-12-04 09:48:16
460
1
参与评论
登录后参与评论