电压380v,功率是4kw,需匹配多大的电流互感器和电流表?
痴情山下绝情僧
2011-10-29
评论
全部评论
人性本贱丶
假设额定功率因数为PF=0.85,额定电流In=P/(U*PF*1.732)=7.1;
如果是变频启动,配10A/的互感器就可以了,如果是直接启动或星三角启动,启动电流较大,如无保护措施,建议配20A/的互感器。
电流表选就可以,保险起见,在互感器一次侧加断路器过载保护。
8
0
2016-01-07
0条评论
回复
小黑okooo15
电流互感器选择10:5的,电流表选择输入,显示10A就可以了,实际电流只有7.3A
给你推荐个厂家,我们用他们的,质量很不错,北京百瑞顺电气有限公司,没有好的厂家可以咨询他们
12
0
2011-10-30
0条评论
回复
jacktai1688888
可以配用20/的电流互感器和20A的电流表
7
0
2011-10-30
0条评论
回复
阳光的婷婷321
这个不用电流互感器,4kW电流太小了,用不着互感器。
要是用就用10/5的
表也是10/5
13
0
2011-10-30
0条评论
回复
Ch2ling
变频启动的,配10A/的互感器就可以了;如果是直接启动或星三角启动,配20A/的互感器。
电压(voltage):也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。电压的国际单位制为伏特(V,简称伏),常用的单位还有毫伏(mV)、微伏(μV)、千伏(kV)等。
7
0
2015-12-15
0条评论
回复
您可能感兴趣的社区主题
电流互感器
和指针式
电流表
的配置
700
电流表
电流互感器
所带
电流表
为何没有指示?
1472
电流表
一个
电流互感器
能同时串联两个
电流表
工作吗?
1973
电流表
电流表
和
电流互感器
接地
836
电流表
已知线路电流为80A,为其选择
电流表
,
电流互感器
2848
电流表
电流表
和电度表能否公用
电流互感器
1219
电流表
关于
电流互感器
与
电流表
的选型
790
电流表
电流互感器
把电流变成
电压
534
电流表
两个
电流互感器
,一个
电流表
的接线问题
878
电流表
电流互感器
的变化比为40/5,其二次侧接有变比为20/5
590