仪器社区

关于电流互感器与电流表的选型

问敌天下 2008-05-26
请问各位师傅 现有86KW的负荷(包括照明),请问各位师傅,如何选择电流互感器,变比是多少啊?具体是怎么算的啊? 电表如何根据这个负荷选择啊?具体怎么算的啊?请给个详细的指教,小弟在这里谢谢你们了 这种电表怎么读数啊? 真诚的表示感谢
评论
全部评论
人性本贱丶
1、根据负荷计算出电流 I=2P=86*2=172A,就可以确定选一次电流为200A的电流互感器。电流表当然与电流互感器相匹配,所以是200/5
2、变比:电流互感器一次电流/二次电流(额定)
200/5=40倍
3、线路中的电流超过120A,就需要采用电度表与电流互感器配合使用,电流互感器的选用方法同上,电度表选用3*3(6)A就可以了。
4、电度表的读数*电流互感器的变比=实际用电量
15 0 2017-11-25 0条评论 回复
阳光的婷婷321
互感器200/5,电表200/5
6 0 2008-05-27 0条评论 回复
布丁GH1
200/5互感器,200/5电流表 86千瓦*2=172A 电表是的,但读数是200A的,直接读就可以了
6 0 2008-05-27 0条评论 回复
闄嗕箣鏄傗榾
86kw电流大概按200安吧,互感器选300/5,电流一般不超过2/3,电表用6A的,电度表的读数X60就是实际用电量(300/5=60)
10 0 2008-05-28 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论