仪器社区

电流互感器和指针式电流表的配置

纪元水瓶 2011-09-01
如果电流表和电流互感器变比相同,例如都为200/5:假设CT一次电流100A,CT按照变比变换二次电流为2.?这个2.的电流作为电流表的进线电流,电流表按照变比再变换为100A显示? 1、以上我说的对吗? 2、电流表和互感器按照实际电流的多少倍来选取? 3、如... 如果电流表和电流互感器变比相同,例如都为200/5:假设CT一次电流100A,CT按照变比变换二次电流为2.?这个2.的电流作为电流表的进线电流,电流表按照变比再变换为100A显示? 1、以上我说的对吗? 2、电流表和互感器按照实际电流的多少倍来选取? 3、如果实际电流超载电流表读数会怎样,比如实际电流为300A,变比200/5?
评论
全部评论
direct606
1》错!变比相同的电流表其实是额定量程为,这个2.的电流作为电流表指示量程的一半,指针指示在人为地编写指示刻度为100A。
2》互感器一次额定电流按照实际电流的1.5倍来选取。
3》如果实际电流超过电流表刻度数值,比如实际电流为300A,变比200/5,电流表指针摆向200A略过一点被表内设置的保护阻档栏阻挡于Z大值处。
16 0 2017-09-09 0条评论 回复
08yuanyuan08
串联变送器,你需要看看变送器的输入电流和互感器的感应电流是否匹配,精度选0.1级.我再补充一下,如果变送器或者说二次侧测量设备有接地的话,那互感
13 0 2011-09-02 0条评论 回复
sym2000岁月
1.你的思路对了。2.电流互感器,使用Z大电流。3,电流超过互感器,表针走过。200/5互感器,接300A表,使用电流100A.300A表指150A左右,有点误差
6 0 2011-09-02 0条评论 回复
wd王2008
电流表和互感器一般按实际电流的1.2倍左右选择,倍率永远是一致的,互感器是200/5,电流表也是200/5,所以电流表上永远反映的是实际读数。
如果实际电流超载电流表读数打到满格停止。
17 0 2011-09-02 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论