电流表和电流互感器接地
涂永辉45
2012-08-27
请问电流表和流互感器怎么接地?电流互感器和电流表都需要接地吗?就普通的三相电路里边。还有,请问电流互感器怎样选择,谢谢。
评论
全部评论
翱翔C是我
电流互感器和电流表都要接地。电流互感器二次侧接地,电流表出线端要接地。选择电流互感器根据量程,安装方式,变比,精确度选择。
16
0
2016-12-05
0条评论
回复
蒯华茂
如三相电流互感器星接,在中性点一点接地就可以了,表计不再接地。电流互感器的一次电流按Z大负荷电流选择(Z大负荷电流小于且接近互感器的一次电流)。如负荷电流200~250A就选250/5。
18
0
2012-08-28
0条评论
回复
xgwgt47230
安装低压电气装置安全规程,电流互感器的铁芯与二次侧必须接地保护。电流表不需要单独接地,因为互感器已经接地了。
电流互感器的流比按照一次侧Z大负荷电流选择合适流比的电流互感器。