电流互感器的变化比为40/5,其二次侧接有变比为20/5

hxghxg0668 2012-10-16
某台电流互感器的变化比为40/5,其二次侧接有变比为20/5 (即满刻度电流为20A)的电流表,若电流表指示为10A时,问实际一次侧电流是多少?
评论
全部评论
鬼迷心窍★琴心
1、使用电流互感器的目的之一就是在互感器二次使用统一的测量仪表,即电流表,但为了读数方便,要在仪表盘上刻不同的标记;

2、使用40/5的电流互感器时,Z大量程电流为40A,使用20/5的电流互感器时,Z大量程电流为20A;所以二者是对应的,即满刻度电流为20A的电流表指示的百分数,换算后就是满刻度电流为40A的电流表指示的百分数;在本例中,满刻度电流为20A的电流表指示10A,指示的是50%,则在满刻度电流为40A的电流表中也应该指示50%,即20A;

3、简单地说,当小变比互感器接大变比仪表时,指示数除二变比积的倍数;当大变比互感器接小变比仪表时,指示数乘二变比积的倍数;
1 0 2016-12-01 0条评论 回复
lzhshuaige666
20A
4 0 2012-10-17 0条评论 回复
ex菲尼克斯
变比为: (40/5)/(20/5)=2/1

显示10A,实际为20A
8 0 2012-10-18 0条评论 回复
wzh618918
20A
二次侧接变比为20/5的电流表,若电流表指示为10A时,那二次侧的实际流过电流表的电流就是2.。你说的没错。
18 0 2012-10-18 0条评论 回复
yhejnviyk
你的理解正确。
因为电流表实际的满刻度电流为,20/5的电流表指示为10A时,指针正好在满刻度的50%位置。所以,这时电流表流过的实际电流为2.。 即互感器一次侧的电流为20A。
10 0 2012-10-19 0条评论 回复