我用了一台90千瓦的电机用变频器控制,Z近在变频器的出线端接了一台三相有功电度表。表的电压和电流采集点都在变频器的出线端。结果表明表示走的。问一下这样的接法对吗?我的表是50赫兹380v的,问一下变频器的出线频率和电压与表的额定值不符表为什么会走?... 我用了一台90千瓦的电机用变频器控制,Z近在变频器的出线端接了一台三相有功电度表。表的电压和电流采集点都在变频器的出线端。结果表明表示走的。问一下这样的接法对吗?我的表是50赫兹380v的,问一下变频器的出线频率和电压与表的额定值不符表为什么会走?变频器的出线频率和电压是多少啊?
全部评论
这样接肯定是不对。表肯定能走,但是计量是不准确的。因为变频器只有在输出50HZ的时候,理论上电压才能输出380V(如果输入电压偏低,变频器的输出电压就会比输入电压再偏低10--15V)。电表在50HZ/380V时计量误差是Z小的,电压和频率变化后,计量误差就要增加。还有一点,变频器输出的电压不是正弦波,而是方波(矩形波),而且其中的谐波含量很大,对电表的计量准确度也有影响,时间长了可能把电表烧毁。请将电表移到变频器前面安装。
此用法有问题:1、变频器的频率是可变的,而功率表只适用于固定50HZ的情况,测量误差很大。2、变频器输出端含有高次谐波的,也会造成很大误差。
普通低压变频器的出线频率在0~50赫兹之间,电压在0~380V之间。频率和电压根据设定进行输出是不断变化的。
你的接法是错误的应该接在变频器上口,因为变频器输出电压是和频率成正比的,只有在50Hz的时候才是380V,小于的话电压也就低,况且也有谐波,Z好尽快拆了,否则功率表可能损坏,即使接在上口,普通的功率表也会因为谐波原因测量也会较工频时误差大。不过你的要求不高,能够满足使用要求
这样安装不正确,应该安装在变频器的前端,变频器顾名思义,频率是变化的,频率与输出电压成正比例变化。
您用的表是50赫兹380v的,所以测试肯定不准确,因为变频器不一定始终在50HZ运行。
变频器理论上输出的平均电压虽然是(50赫兹时)380V,但是输出的是矩形波不是正弦波,等效面积两者是一样的。