仪器社区

一个电度表,如何判断它的电流互感器比和电压互感器比。

沉梦幽幽醉莎娅 2012-09-25
比如看电流互感器比是看电流互感器上的铭牌,还是看电流表的Z大量程,(电流互感器似乎不大好看),那电压互感器如何看呢。(电压互感器也不大好看啊)
评论
全部评论
幼儿园滴小学生
  用电量越大,经过的电流就越大,如果不用互感器,直接接入电表,那么电表就需要提高自己的电流承受能力,这样便大大增加了电表的成本。
  互感器有误差,电表本身也有误差,
  所以不用互感器的话计量更加精确。
  一般用在表计或计量,1A一般用在信号或取样.
  二次额定电流和1A都是国家标准,但比较常见.
  电流互感器的额定容量I*I*R,二次电流由改作1A允许的R就大多了.指针表不能配1A的电流互感器数字表能配1A的电流互感器,还有数字继电器能配1A的电流互感器
  变比可以理解成“倍率”即一次二次之间的倍数关系,就拿你说的50/5的电流互感器来说吧,该互感器的一次额定电流是50安,而二次额定电流是5安,就说明一次二次之间的电流传变倍数是50除以5等于10,简单说这个互感器能够将一次的电流按照缩小十倍的倍数传遍到二次的表计或保护装置中.即一次是10安时,二次回路中实际上只对应的流过1安的电流,一次流过20安时则二次回路中就会有2安的电流流过,以此类推,如你所说额定电流30安的电机,选用50/5的互感器,当电机绕组中有25安的电流时,则在该电机电流表内的电流线圈中实际上只有25除以倍率10等于2.5安的电流流过.而电流表表盘上的刻度是按照二次对应的一次电流位置画的,也就是说当二次线圈中有1安电流流过时,在电流表表盘上指示的位置上就要标出10安,以此类推.也就是说有互感器的电流表在读数时直接按照表盘上的数直读就可以了,无需乘倍率,但是要是在二次电路检测出的电流换算到一次电流时就要乘以倍率了.
7 0 2016-03-03 0条评论 回复
angtuopinn
互感器的铭牌上都有变比标示
然后再根据你的接线进行对比就可以知道实际变比
5 0 2012-09-26 0条评论 回复
fxhbeste
看电流互感器上的铭牌的电流比。比如200.0/5.0,单匝是表示当主回路电流为200A是,电流互感器输出电流为,电压互感器将高压将为100V,同样在铭牌上也有电压比。
2 0 2012-09-30 0条评论 回复
我爱你蝶恋花啊
从电压互感器和电流互感器铭牌上可以看出看出压比和流比,另外从电流表的Z大量程可以看出流比,比如Z大量程1500A,那么流比就是1500/。电压表Z大量程是10KV那么压比就是10000/100V。在电压表和电流表上也可以找到这样的数字。
19 0 2012-09-26 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论