开关柜无线测温原理问题

1988114w 2013-09-18
我们变电所开关柜准备安装无线测温系统,想先了解清楚工作原理再购买,保证能正常发挥作用。 一个开关柜有两个间隔,每个间隔中安装一个ZX节点和6个终端测温节点。这一个ZX节点和6个终端节点组成一个小型无线网络,ZX节点与每个终端节点通过ZigBee技术... 我们变电所开关柜准备安装无线测温系统,想先了解清楚工作原理再购买,保证能正常发挥作用。 一个开关柜有两个间隔,每个间隔中安装一个ZX节点和6个终端测温节点。这一个ZX节点和6个终端节点组成一个小型无线网络,ZX节点与每个终端节点通过ZigBee技术通信,通信距离不超过2米,ZX节点只要求与本网络的终端节点通信。 一个大房间里可能有40个开关柜,开关柜的门可能关闭,有时也可能打开。(80个ZX节点通过RS485与管理机通信)。 问题1:80个ZX节点480个终端节点组成的80个小型无线网络在一个大房间里能正常工作吗?相互之间会产生干扰吗? 问题2:可能几十个终端节点同时发信息,怎样保证ZX节点能收到并且保存自己网络的多个终端节点同时发出的信息? 问题3:几十个ZX节点同时发信息,怎样保证终端节点能收到并且保存自己网络的ZX节点发出的信息?
评论
全部评论
一片落叶鸡霍乱
可以。
不过2米用zigbee真是浪费啊。太近范围不如直接有线方便了。

1、无线信号同一个频段会产生同频干扰,如果要避免产品供应商需要调整频段,利用频偏,每个独立的网络频段有一定的偏差可以避免同频干扰。
2、ZX节点和终端之间不会同时通信,除非广播。实际是分时的,时间间隔极短,几十毫秒,几乎可以认为同步。一般是网关(就是你说的ZX节点)主动轮训终端,获取信息。
3、其实也是和上面说的一样,主机发命令,主动向从机要信息。双向的通信。
11 0 2013-09-19 0条评论 回复
鍑夝煈炵殑姝
1:无线的可能会有干扰,,当然看你开关柜干扰频率了,
2:同时?这个不太可能,,,有时间上的误差,必须保证不能同时传输,有地址反映记录节点,
3:还是同时,,也不太可能,传输地址要确定了,
5 0 2013-09-19 0条评论 回复
qq11258063
我是搞高低压成套的,在线测温也做过,向你所说的完全用无线监控国内还达不到那种水平。Z早开发这类产品的是珠海一多,大约在2005年,以后国内又有几家生产同类产品。这种产品的原理是:一台开关柜装一个在线测温装置用485口和后台机相连(一个装置一个编码),一台开关有几个测温点采用无线传到本柜的测温装置上(珠海一多采用这种)。还有几家使用红外线测温点,一台柜有几个测温点,在用有线把测到的温度传到本柜的测温装置上,也是采用485口传到后台机上。
14 0 2013-09-20 0条评论 回复