仪器社区

开关柜温升实验1.1Ir是什么意思

那一夜的小麻雀 2014-08-07
开关柜的温升实验是什么意思Ir是什么电流?谢谢... 开关柜的温升实验是什么意思 Ir是什么电流?谢谢
评论
全部评论
幽魂——2011
Ir是额定电流,按照DL标准要求开关柜应通过1.1倍额定电流下的温升试验。因此按照DL标准生产的开关柜,温升电流应是1.1Ir
6 0 2014-08-08 0条评论 回复