按照GB1984-2003高压交流断路器的标准上面有很多要达到的技术要求!但是我们做型式试验的时候为啥有很多项目都没有做呢??难道是有些要求不用达到??比如燃弧试验,,无线电干扰,电... 按照GB1984-2003高压交流断路器的标准上面有很多要达到的技术要求!但是我们做型式试验的时候为啥有很多项目都没有做呢?? 难道是有些要求不用达到??比如燃弧试验,,无线电干扰,电磁兼容, 我现在Z不明白的就是燃弧试验!上次我们就是没有做燃弧试验!别人都做了!
评论
全部评论
无度的光
型式试验是对你设计的开关柜性能的检测,试验室根据客户委托的要求经行测试。因此如果你的委托中,没有关于内部燃弧测试的要求,试验室是不给你做了。如果你不做,这样就存在一个隐患,如果你的客户要求出具型式试验报告,并有内燃弧的测试,如果你没有就不能供货了,只能再到试验室补做,又耗费精力和时间,因此很多厂家就一次搞定,不用跑第二回了。12年后,国网对IAC都有了要求。内燃弧可以使用其他开关做的,如做了机械寿命,开断和关合后的柜子,没有厂家会拿一台新柜子做了。
4 0 2016-07-22 0条评论 回复
徐嘉豪饶浩
燃弧实验是破坏性实验,对断路器的考验可以说不成功即成仁,一般高压断路器这么贵,几乎占到开关柜的一半多,谁感去做;型式实验是强制实验,但是实验院所受理委托的试验一下去,他听你的,如果入网你要提交报告,上面有明确实验项目和项目技术参数,那时才是强制的。
2 0 2014-05-07 0条评论 回复