高压开关柜送电前需做哪些试验?怎么做?

硬盘75109 2014-12-03
高压开关柜送电前需做哪些试验?怎么做?... 高压开关柜送电前需做哪些试验?怎么做?
评论
全部评论
君从
用高压试验仪对三相A、B、C分别对地;三相互相之间:A-B;B-C;C-A施加3.5倍(35KV)的电压保持1分钟。没有击穿放电,合格。
16 0 2014-12-04 0条评论 回复
uuaxjdaau
要做耐压实验
16 0 2014-12-04 0条评论 回复