10kV高压开关柜内电度表度数问题

dfjhdvb 2014-07-30
我把开关柜内的电压空开1、电压空开2都拉开了,为了紧固下二次端子。Z后忘了把电压空开给送上,差不多6小时了。这边不送空开的话电度表是没有任何显示的,这段时间的用电量是就没有了,还是我送上空开后就补上了。这个还是我们数据组后台看到的,说没有数据。... 我把开关柜内的电压空开1、电压空开2都拉开了,为了紧固下二次端子。Z后忘了把电压空开给送上,差不多6小时了。这边不送空开的话电度表是没有任何显示的,这段时间的用电量是就没有了,还是我送上空开后就补上了。这个还是我们数据组后台看到的,说没有数据。我送上也没有问他们,不知道今天的用电量是不是丢失了就。我这边高压开关柜上面电压空开连接电度表(电度表是那种智能的吧,是液晶显示的。里面除了电压电流线还有其他细线)跟综合保护装置。问一下我这电度表在这种情况下会不会丢失者6个小时的数据?
评论
全部评论
lanclo9336
现在的电度表,必须要同时接通电压线圈和电流线圈才有计量,光通过电流或电压都不计数,6小时的用电量肯定是没有了。
4 0 2016-12-02 0条评论 回复
sym2000岁月
丢失了,无法复原。
5 0 2014-07-31 0条评论 回复