ABB变频器ACS800故障代码2310出现怎样解决?
曦夜爱晨曦
2011-10-30
评论
全部评论
向阳华仔夫子岭
这是输出电流过大,超过跳闸极限值。与电机负载有关系
15
0
2012-03-20
0条评论
回复
軅莩屹西邦郎
我是ABB服务站的,ACS800的变频器报2310是过流故障,检查电机电缆是否破损,电机是否不转,2310和变频器的关系不大,基本肯定是电机和电缆的问题。
2
0
2011-10-31
0条评论