仪器社区

变频器一直出现“oc”或"ocn"过电流错误怎么回事?

YEGUOMIN726226 2010-05-26
我用的是欧姆龙的3G3MZ系列的变频器,带2台水泵,刚开始diyi台水泵变频启动都是正常的,当diyi台水泵运行切换到工频之候,本来应该变频启动第二台水泵了,可是就会在这个时候变频器老是出现“ocn”错误,变频那台泵就停掉了。请问谁知道怎么解决这个问题吗?
评论
全部评论
lmmbuty
变频器一直出现“oc”或"ocn"过电流错误的原因:
一、外部原因:
1.电机负载突变,或是电机卡死,引起的冲击过大造成过流。
2.电机和电机电缆相间或每相对地的绝缘破坏,造成匝间或相间对地短路,因而导致过流。
3.过流故障与电机的漏抗,电机电缆的耦合电抗有关,所以选择电机电缆一定 按照要求去选。
4.在变频器输出侧有功率因数矫正电容或浪涌吸收装置。
5.当装有测速编码器时,速度反馈信号丢失或非正常时,也会引起过流,检查 编码器和其电缆。
二、变频器本身的原因:
1.参数设定的问题:
例如加速时间太短,PID调节器的比例P、积分时间I参数不合理,超调过大,造成变频器输出电流振荡。
2.变频器硬件问题:
A、电流互感器损坏,其现象表现为,变频器主回路送电,当变频器未起动时 ,有电流显示且电流在变化,这样可判断互感器已损坏。
B、主电路接口板电流、电压检测通道被损坏,也会出现过流。电路板损坏可能是:
1)由于环境太差,导电性固体颗粒附着在电路板上,造成静电损坏。或者 有腐蚀性气体,使电路被腐蚀。
2)电路板的零电位与机壳连在一起,由于柜体与地角焊接时,强大的电弧 ,会影响电路板的性能。
3)由于接地不良,电路板的零伏受干扰,也会造成电路板损坏。
C、由于连接插件不紧、不牢。例如电流或电压反馈信号线接触不良,会出现 过流故障时有时无的现象。
D、当负载不稳定时,建议使用DTC模式,因为DTC控制速度非常快,每隔25微 秒产生一组精确的转矩和磁通的实际值,再经过电机转矩比较器和磁通比 较器的输出,优化脉冲选择器决定逆变器的Z佳开关位置,这样有制过电 流。
另外,速度环的自适应(AUTOTUNE)会自动调整PID参数,从而使变频 器输出电机电流平稳。

变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。
2 0 2016-09-22 0条评论 回复
yiyu5197
首先检查第二水泵是否正常。
11 0 2010-05-27 0条评论 回复
ashley0309
看说明书的故障代码。
15 0 2010-05-27 0条评论 回复
昭君美如箫
这是过流故障,说明启动第二台水泵时过负荷了,如果两台水泵一样功率的话,按你的说法应该不是变频器的原因,检查第二台水泵,看有没有旋转困难的问题,还有检查水泵入水口,看是否顺畅~~
20 0 2010-05-27 0条评论 回复
丶飘如陌上尘
你的水泵是没有问题的,是你的变频器的设置问题。由于变频器带动多台负载时是同频率输出,不能输出两种频率。所以要与PLC结合使用,由PLC控制水泵的启动顺序,到两台水泵都启动后再进行频率切换,这样就可以了。
2 0 2010-05-28 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论