村里的自来水水泵是7.5的,变频器是欧瑞的,现在村里每天供水6小时,那么 7.5x6x30=1350,一个月走1350度电,1350x0.5=675元,会计说每月的电费就是700元电费,那就说明水泵是全速工作,变频器没起作用,因为全村人不可能同时用水,让水泵全速工作。 综上所说... 村里的自来水水泵是7.5的,变频器是欧瑞的,现在村里每天供水6小时,那么 7.5x6x30=1350,一个月走1350度电,1350x0.5=675元,会计说每月的电费就是700元电费,那就说明水泵是全速工作,变频器没起作用,因为全村人不可能同时用水,让水泵全速工作。
综上所说,能判定变频器坏了吗?
另外,换的话,千元左右的行吗,7.5的电机配多大的变频器,我看7.5再上一级就是11kw的了,贵了不少,但配7.5的变频器能负载的起吗?
不能从电费有没有节约上判断变频器好坏,用变频器并不是一定会节约用电,能不能节约还的看负载率。
7.5KW的水泵电机配7.5KW的变频器是恰当的不用多想。
开机时可以观察一下,压力罐的压力慢慢升高,变频器的显示频率 有没有变化,或运行状态有没有发生变化,正常情况下,压力升高,变频器控制水泵转速应该变慢,或停止; 压力降低水泵转速应该变快 或由停止变运行。 如果压力升高,水泵一直运转 既没有变慢,也没有停止,说明变频器的控制出问题了,(自然也没有节约用电) 既 电阻远传压力表给变频器的信号 有问题。