一、远传压力表与变频器的接线:
远传压力表的三个端子分别接变频器的+10V(电源),GND(公共地),X1(多功能端子)。
二、需要设定变频器的参数:
1、运行指令来源=外部端子
2、频率指令通道=PID
3、P值,I值,D值
4、频率上限;
5、频率下限;
6、目标压力;
这是常见的变频器接远传压力表实现恒压控制的基本参数,具体还需要根据所使用的变频器的端子情况和参数情况进行扩展。