仪器社区

远传压力表可以变送0-10V吗?

但是百分好好 2009-10-04
我有个朋友用远传压力表接PID的调节仪,用来模拟0-10V,给变频器。我想问远传压力表的输出信号是电阻信号30~380欧姆,3线制,我们可以让仪表接受这个电阻值的信号吗?他说他们以前用国... 我有个朋友用远传压力表接PID的调节仪,用来模拟0-10V,给变频器。我想问远传压力表的输出信号是电阻信号30~380欧姆,3线制,我们可以让仪表接受这个电阻值的信号吗? 他说他们以前用国产表可以实现,我自己也没有去试验过,我们的仪表接受的也是电阻信号。接受的信号类型可以调。但具体我没弄过,所以请教有没有高手这样用过?
评论
全部评论
yajun74316
好象不行吧。远传压力表的输出信号是电阻信号而不是电压信号呢。你若要传送这个电压信号,可以另加一个0~10V的电源啊,再接一个电接点压力表,不就可以传送这个由压力而引起的信号了?
6 0 2009-10-05 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论