仪器社区

怎么用艾默生变频器用远传压力表控制水泵?

Xzh279462 2011-12-10
我们单位有一台2.2kw供水电机,用EV1000运行。怎么根据远传压力表来进行控制?就是把压力控制在一定范围之内。看了说明书,上面有一个过程闭环控制参数,但是不太明白.....请高手指教... 我们单位有一台2.2kw供水电机,用EV1000运行。怎么根据远传压力表来进行控制?就是把压力控制在一定范围之内。看了说明书,上面有一个过程闭环控制参数,但是不太明白.....请高手指教。Z好说一下需要改哪些参数。 回答满意追加15分。 不懂的和灌水的就别来了,你回答了也不会给你,我会举报的。 忘记说了,没有PLC
评论
全部评论
犬齿虎1981
  用艾默生变频器用远传压力表控制水泵方法:
  先将远传接点信号进PLC,经过整理后,通过PLC统一发给变频器启动信号。PLC可判断或延时方法控制变频器启动和停止水泵动作,达到不仅开关控制水泵,还能软起软停水泵的效果。至于接线,比较简单,PLC的接点接到变频器启动停止接点即可。当然,水泵保护另有电路完成。逻辑控制都由PLC完成。
  注:不宜用远传压力表的触点直接控制变频器。首先触点有抖动,会损坏变频器,其次接点数量不够。
1 0 2017-09-14 0条评论 回复
只剩骄傲c
有说明书很简单,我是做供水的我手头正好没 有艾默生的,你可设置端子运行,PID过程控制,压力百分之十五至二十五,远传压力表1.6MPa,红,GND,绿十10V黄VI,如找到说明书我可帮你细选参数设置,我的QQ907187542欢迎交流如果你有电子版说明书给我传一份也可以
12 0 2011-12-11 0条评论 回复
www_vc69_com
呵呵,写得这么可怕还有人帮你啊?自己看说明书吧,F5组参数。
2 0 2011-12-11 0条评论 回复
勇立潮头2014
楼上说得很对,就给这点分还让人家来担惊受怕,呵呵。
推荐你一个恒压供水控制器吧,也不需要编程,直接接上电路就可以,TG3000,自己上网查一下就有说明。
4 0 2011-12-11 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论