我们单位有一台2.2kw供水电机,用EV1000运行。怎么根据远传压力表来进行控制?就是把压力控制在一定范围之内。看了说明书,上面有一个过程闭环控制参数,但是不太明白.....请高手指教... 我们单位有一台2.2kw供水电机,用EV1000运行。怎么根据远传压力表来进行控制?就是把压力控制在一定范围之内。看了说明书,上面有一个过程闭环控制参数,但是不太明白.....请高手指教。Z好说一下需要改哪些参数。
回答满意追加15分。
不懂的和灌水的就别来了,你回答了也不会给你,我会举报的。
忘记说了,没有PLC
用艾默生变频器用远传压力表控制水泵方法:
先将远传接点信号进PLC,经过整理后,通过PLC统一发给变频器启动信号。PLC可判断或延时方法控制变频器启动和停止水泵动作,达到不仅开关控制水泵,还能软起软停水泵的效果。至于接线,比较简单,PLC的接点接到变频器启动停止接点即可。当然,水泵保护另有电路完成。逻辑控制都由PLC完成。
注:不宜用远传压力表的触点直接控制变频器。首先触点有抖动,会损坏变频器,其次接点数量不够。