如何将远传压力表输出的电阻信号变送为4-20mA模拟量信号?
贝19841125贝
2010-12-04
我买的是普通的远传压力表(价格在80多元),现在它输出的是电阻信号,请问各位高手,怎样才能用比较便宜的方法将输出信号变送成4-20mA模拟量信号?我听说加一个“一体式温度传感器”... 我买的是普通的远传压力表(价格在80多元),现在它输出的是电阻信号,请问各位高手,怎样才能用比较便宜的方法将输出信号变送成4-20mA模拟量信号?我听说加一个“一体式温度传感器”上面的“温度变送器”也行,只是要在厂家定做符合远传压力表阻值的变送器。请问是这样的吗?或者还有什么高招?请指教。
另外,我问卖我压力表的老板,他说给压力表一个5V的电压,表就可以输出0-5V的信号了,如果可以用比较便宜的方式将0-5V变送到4-20mA也可以,请高手指教!谢谢啦!着急啊!拜托
全部评论
1、需要外接10V电源,接线图如下:2、电接点压力表可以输出时电阻信号,也可以是4-20MA信号,只不过都是转换而来的,电接点有24V和220V之分,一般输出到PLC接4-20MA或电压信号,直接到PLC即可。
市场上有现场的变送器,就是将电阻信号变换成4-20mA的信号,有些是需要根据的电阻量定做的。
有现成的工业标准变送器,可以将0-5V电压转为4-20mA电流,到机电市场找找。
呵呵,市场上好像没有现成的变送器的,温度变送器可不行啊,因为远传压力表输出是30-350欧姆,Z主要的是线性的,温度变送器都不是线性的。我推荐一个办法,就是加一个智能仪表,输入信号是30-350欧姆的远传压力变送器,输出是4-20mA的智能变送仪,这个还是隔离的。那个卖仪表的老板说的话我不清楚,没听说过,也不合道理啊!
产品名称:信号转换器
产品型号:SOC-RA-1、SOC-TA-1、SOC-RA2-2、SOC-TA2-1。
产品功能:热电阻、热电偶温度信号隔离后转换成标准直流电流信号输出。同时可分两路信号输出。
热电阻类型:CU50(-20-100℃)、CU100(0-100℃)PT100(0-150℃)PT100(0-200℃)PT1000(0-400℃)
热电偶类型:B、K、S型。温度范围:0-400℃、0-600℃、0-800℃、0-1000℃、0-1200℃、0-1400℃、0-1600℃。