西门子变频器报F0003

dai8721 2012-05-15
评论
全部评论
羊驼53
建议你把驱动板上的788J换掉!
4 0 2012-05-24 0条评论 回复
苏哦哦哦哦啊
F侧义妇故障产生原因F0003故障产生的常见原因主要有以下几个方面: (l)电源电压低或瞬时掉电; (2)冲击负载; (3)变频器整流桥故障; (4)变频器直流电压检测单元故障或电容老化。
2 0 2012-05-16 0条评论 回复
yy1234561212
F0003
欠电压
♦ 供电电源故障
♦ 冲击负载超过了规定的限定值
检查以下各项
1. 电源电压P0210 必须在变频器铭牌规定的
范围以内
2. 检查电源是否短时掉电或有瞬时的电压降

使能动态缓冲P1240=2
Off2
F0004
变频器过温
♦ 冷
1 0 2012-05-17 0条评论 回复