为什么CPS变频恒压供水控制器实际压力与显示压力不符?... 为什么CPS变频恒压供水控制器实际压力与显示压力不符?
SEMEM CPS变频恒压供水控制器实际压力与显示压力不符可能有以下几种原因:
1, 此种情况下一般是参数设置不当引起的,首先确定第19项参数设置是否与实际压力输入信号匹配,此项参数需在手动模式下修改。
2, 由于各个系统现场环境不同,比如压力信号线的大小及距离远近不同,可能会导致压力信号减弱,这种情况下需要进行压力校准,即第16项参数。
3, 量程选择是否和实际匹配,即第24项参数,此项参数需在手动模式下修改。
4, 检查接线是否正确或者压力表、压力传感器是否损坏。
5, 检查控制系统电源是否在正常工作范围内。