CPS变频恒压供水控制器实际压力与显示压力不符,为什么?

anjinglin82 2010-10-07
为什么CPS变频恒压供水控制器实际压力与显示压力不符?... 为什么CPS变频恒压供水控制器实际压力与显示压力不符?
评论
全部评论
panbus0y
SEMEM CPS变频恒压供水控制器实际压力与显示压力不符可能有以下几种原因:
1, 此种情况下一般是参数设置不当引起的,首先确定第19项参数设置是否与实际压力输入信号匹配,此项参数需在手动模式下修改。
2, 由于各个系统现场环境不同,比如压力信号线的大小及距离远近不同,可能会导致压力信号减弱,这种情况下需要进行压力校准,即第16项参数。
3, 量程选择是否和实际匹配,即第24项参数,此项参数需在手动模式下修改。
4, 检查接线是否正确或者压力表、压力传感器是否损坏。
5, 检查控制系统电源是否在正常工作范围内。
20 0 2010-10-10 0条评论 回复
dicklw31
压力变送器有问题,或者是从PLC中传输对应的电流信号有问题,你看看是4-20ma给弄成0-20ma了,不过Z大的可能是压力变送器的精度不够,采集的信号有问题
18 0 2010-10-08 0条评论 回复