仪器社区

CPS恒压供水控制器当压力低于设定压力时,长时间不启动水泵是什么原因?

沒人瞭解的內心 2010-10-11
CPS恒压供水控制器当压力低于设定压力时,长时间不启动水泵是什么原因?... CPS恒压供水控制器当压力低于设定压力时,长时间不启动水泵是什么原因?
评论
全部评论
kouping081
请用户查看控制器的设定参数的第13项的设定值。此项是设置控制器的切泵压力误差的。为了防止水泵的频繁起停,允许反馈压力在设定值减此项误差值为下界,设定值加此项误差值为上界的范围之内,不作水泵的起停或者切换动作。所以,如果用户觉得控制器不启动水泵的时间太长,则应将此项参数设置得小一些。
查看是否将所有水泵的运行方式设定为工频工作的方式,如果是,系统也不会起泵。
13 0 2010-10-12 0条评论 回复