仪器社区

你好!直接用变频器配合压力变送器就能实现恒压供水吗?

厥厦即泊9953 2011-06-13
我用的是台湾士林的变频器。谢谢你!大师 调试好调吗?
评论
全部评论
sfppscy72557
  直接用变频器配合压力变送器就能实现恒压供水。
  用一台变频器和一台压力变送器可以实现恒压供水,当然他只能实现一台水泵的控制,调试的关键是设定好变频器内的PID参数,这些参数在变频器的说明里都有详细的说明。
  变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
13 0 2017-10-12 0条评论 回复
xiaoxia9521
如果你只有一台泵,用变频器里边的PID做闭环就可以了,如果多台泵用一个变频器,需要找块国产的供水板,士林的就是三菱的东西
12 0 2011-06-14 0条评论 回复
剪贴ALL
硬件是可以, 参数设置一下就OK
1 0 2011-06-15 0条评论 回复
感性的豆芽妹
压力变送器只是测压,而非控制控制还是在于泵和变频器的配合,当然压力变送器给了变频器信号后才能有控制信号
9 0 2011-06-15 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论