CPS恒压供水控制器系统工作时压力高于设定值,为什么系统不停?

shotdadv 2010-10-11
CPS恒压供水控制器系统工作时压力高于设定值,为什么系统不停?... CPS恒压供水控制器系统工作时压力高于设定值,为什么系统不停?
评论
全部评论
原版光头强2
主要原因可能是以下几项之一:
A、如果压力传感器反应的压力和面板的压力不相符,只是压力传感器的压力高于设定值,而面板反映的压力并未超出,则应查看压力传感器是否损坏,接线是否有问题。此时控制器主机不停是正常的。
B、如果上述情况不存在,控制器和传感器的压力相符,均高于设定压力,则应检查附属小泵的设定状态,看小泵是否为开启状态。如果小泵是关闭的,主机不停也是正常的。如果小泵是开启的,请查看主泵的运行频率,运行频率并非设定的下限频率,此时说明系统正处于正常的供水过程之中,等系统将频率调低,系统的压力自然会下降。
20 0 2010-10-12 0条评论 回复