压力控制器用久了停止压力慢慢偏高

美美454545 2017-06-22
评论
全部评论
Reahel
一个控制主值,一个控制幅差,上边的控制主值,有控制上限的,也控制下限的,一般情况下控制高压启动低压停止的,控制上限,如伙食冰机,控制低压启动高压停止的控制下限,幅差值由下边的旋钮控制,刻度只能当参考,要以压力表为准,上限值=下限值+幅差。根据这一公关系调节,例如控制4公斤启动,5公斤停止,现将幅差调到Z小,然后调节主值定到4公斤,在调节幅差值1公斤,根据压力表反复调节几次就可以了。 这得看你用的是什么样的压力表,以及控制器。
如果是家用的压力开关的话,不能设置高低压,可调节容积仅有0.5公斤。
电接点压力表的,直接在压力表上设置高低压。应先把电接点表的三个接线端子接好,一般红线为高压端子,绿线为低压端子,黄线为公共端。
如果用的远传压力表或是压力传感器,应在控制系统面板上设置高低压。
电接点压力表,在表的ZX有个丝扣,用螺丝刀压下去,可以碰触到高压针和低压针,然后设置即可。
注意,如果压力表没有接好的话,即使工作,会产生高压不停机的现象。
6 0 2017-06-23 0条评论 回复