仪器社区

现场测温一温度变送器0—500℃的,若更换为0—300℃,显示温度有什么不同?

用尽一生惟爱你 2014-11-21
评论
全部评论
rita_yan2
量程换了,跟他的显示温度是无关的,该是多少还是多少;只不过体现在说出上。例如,你原先的温度是0-500℃的时候,温度显示50度(输出是4-20mA),则输出是(50/500)X(20-4)+4=5.6mA,如果量程变为0-300℃,则输出是(50/300)X(20-4)+4=6.7mA;这就是区别!显示的温度还是一样的,只不过输出不同而已.
20 0 2014-11-22 0条评论 回复