差压变送器怎么计算量程?

惑不明 2017-04-24
运行工况:管内径28mm,压力范围0-4Mpa,温度在95℃ ,介质为水,A、B两个测点上下距离为2m,管路径不规则,A、B两点的压力差值是多少?我应该选多大量程的差压变送器!!
评论
全部评论
12我最棒
AB两个测点的距离为2M,你先考虑A到B这一距离充满水的情的况下压差为19.6KPA,你可以用 P=密度*重压加速度*H=1.0*9.8*2=19.6KPA,你就可以选出差压变送器的量程为0~20KPA。差压变送器的Z大允许工作压力为4MPA
20 0 2017-04-25 0条评论 回复