2013-08-05
小弟有一个疑问想请教各位大侠,望不吝赐教。我在现场看到一个罗斯蒙特的差压变送器,上面铭牌上的量程是0-66KPa,但是据厂家说它的量程时可以通过hart协议来修改量程,现在是0-4.4KPa,想问一下,如果修改了量程对变送器的测量有什么样的影响?在什么样的情况... 小弟有一个疑问想请教各位大侠,望不吝赐教。我在现场看到一个罗斯蒙特的差压变送器,上面铭牌上的量程是0-66KPa,但是据厂家说它的量程时可以通过hart协议来修改量程,现在是0-4.4KPa,想问一下,如果修改了量程对变送器的测量有什么样的影响?在什么样的情况下,变送器的测量效果Z好?
全部评论
出厂量程和测量Z大量程是不一样的:测量Z大量程是指变送器膜盒的Z大测量范围,。一般情况都会比出厂量程大。但是,并不代表Z大量程可用,一般变送器的使用量程Z好控制在膜盒Z大量程的60%"80%为Z佳,太大或太少都会影响测量精度--------------------
。 对量程迁移来说, 当量程缩小几倍,则相对迁移后的量程而言,温度系数将扩大几倍, 同理,零点漂移,相对迁移后的量程而言,也将扩大几倍, 。 所以呀,除非你允许比较大的相对误差,否则量程迁移,通常是不该缩小5倍以上滴, 缩小10倍用表计滴,多是2b货咧"""""""""""嘻嘻嘻嘻 。 因此呀,广告里那100:1的迁移量,就是他奶奶滴,贼猴哄Sb——蒙人玩呢"""""""""""嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻
由于超量程系统会报错,pv-bad,也就是超量程就会报错,根据你的现场需要设定现场真实值的150%就可以了,由于这时电流在16MA左右效果Z好,不要让它工作在20ma附近,对系统容许电流范围以内就好了。
一般是工艺所提供的参数 介质密度 温度 压力范围等等的精确度