3个量程热电偶本身量程如0-1100变送器量程0-1200、PLC设置的量程0-1200那么现在问题是我显示1200,实际值是不是1100以热电偶为准,就是这3者的关系是怎么样的... 3个量程 热电偶本身量程 如0-1100 变送器量程0-1200、PLC设置的量程0-1200 那么现在问题是我显示1200,实际值是不是1100 以热电偶为准,就是这3者的关系是怎么样的
现场有温度变送器的话只需要设置变送器的探头型号和温度范围就可以了,PLC设置跟现场变送器一致就行了,PLC和温变的设置量程是由设计决定的。
比如;K型热电偶本身量程 如0-1300 变送器量程0-1200、PLC设置的量程0-1200 ,设计书上标明量程为,0-800度,则K型热电偶本身量程 如0-1300 (这个只要测温范围超过800度就可以不管它)变送器量程则设置为0-800,型号设置为K型、PLC设置的量程0-800。我这里说的是只能变送器,若是模拟信号的变送器,则需要用信号仿真仪给800度的毫伏值来校验