仪器社区

压力变送器怎么接线?

Wnkci 2014-06-30
变送器有4个接线端子,OUT和TEST。流量仪有输出24V电源和压力正负输入还有流量电流输入和流量脉冲输入。流量脉冲输入我接的涡街流量计的TEST。请问压力变送器怎么接这个表?... 变送器有4个接线端子,OUT和TEST。流量仪有输出24V电源和压力正负输入还有流量电流输入和流量脉冲输入。流量脉冲输入我接的涡街流量计的TEST。请问压力变送器怎么接这个表?
评论
全部评论
老三届锰险
一般压力变送器4-20mA都是2线制,24V供电,输出4-20mA电流信号,压力变送器到现场后好多人不知道怎么接线,下面是压力变送器现场接线步骤。打开压力变送器后盖,你会看到有四个接线端子,OUT正负和TEST正负,这里我们接OUT正负,TEST正负是出厂,厂家用来标定压力变送器用的,现场使用就不用管着两个端子的有什么作用,直接OUT正负就行。
如上图所示,24V电源供电,24V+接OUT正,24V-接OUT负。【完成接线】
通上电后,压力变送器就正常显示。
这个是压力变送器现场安装好的图片,那么压力变送器安装注意事项:1焊接底座,截止阀,垫片,防爆管(或蛇皮管)这些都是要注意的。压力变送器是把气体或液体的压力转换为可使用的电信号的器件。压力变送器按接线方式,可分二线制,三线制,四线制。四线制的压力变送器有两根电源线,两根信号线。电源接24v直流电,简单的检测方法是用一只电流表或电压表,接信号线两端。电源接上后,电流表会有4ma电流或电压表有0v或1V电压。
备注:1、切勿用高于36V电压加到变送器上,导致变送器损坏;2、切勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏;3、被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰;
4、在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于变送器使用的极限温度必须使用散热装置;
5、测量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管,使变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器。当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与变送器接触,损坏传感器。
4 0 2017-06-21 0条评论 回复
yajun74316
这个好复杂哦。。。首先你要搞清楚压力变送器是两线制还是三线制,还要搞清楚积算仪压力信号输入的端子是有源还是无源,两线制压力变送器的话你只要把压力变送器电源的两根线接到积算仪压力输入的端子上,如果那2个端子是无源端子那你从积算仪上找一组24V电源串联进去完成回路即可,如果是三线制的话你要吧积算仪的24V直接接到压力变送器的电源正负上,然后把电源的负接到压力输入的负,把压力变送器上输出端子的正接到积算仪压力输入的正,就OK了 - -
4 0 2014-07-01 0条评论 回复
dhidjlkjlksjj
压力变送器接线图一般压力变送器4-20mA都是2线制,24V供电,输出4-20mA电流信号。压力变送器接线图-后盖打开压力变送器后盖,会看到有四个接线端子,OUT正负和TEST正负,这里我们接OUT正负,TEST正负是出厂,厂家用来标定压力变送器用的,现场使用就不用管着两个端子的有什么作用,直接OUT正负就行啦。
压力变送器接线图-接线如上图所示,24V电源供电,24V+接OUT正,24V-接OUT负。【完成接线】
压力变送器接线图-通电
通上电后,压力变送器就正常显示啦。
以上是压力变送器现场安装好的图,另外压力变送器安装时焊接底座,截止阀,垫片,防爆管(或蛇皮管)这些都是要注意的。
2 0 2018-06-14 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论