PT100的测温范围是-200到650度这个量程是固定的吗?既然有PT100的分度号,那么在不同温度下,它的电阻变化是固定的吧?国家肯定有一个标准限制吧。PT100的电阻信号经过变送器后变成4-... PT100的测温范围是-200到650度这个量程是固定的吗?既然有PT100的分度号,那么在不同温度下,它的电阻变化是固定的吧?国家肯定有一个标准限制吧。
PT100的电阻信号经过变送器后变成4-20MA ,那么变送器输出的是4-20MA给对于PLC来说,都是固定的。怎么区分量程?4-20ma对应的温度范围就是-200到650 吗?
我看到pt100温度变送器有量程范围?为什么?pt100的电阻是一定的,他的量程不就是pt100所表示的量程吗?如下图,求专家解答,急等
Pt100的测温范围是-200到650度,在不同温度下,它的 电阻-温度 关系遵守的是自然规律,所谓分度号只是对规定条件下规律的描述。
热电阻作为一种传感器只有适应条件和工作范围之分,没有量程的概念,实际上很多Pt100热电阻的生产厂给出的技术指标中工作范围达不到分度号的范围 。订货时需要说明一下,否则可能出现不堪使用的情况。
变送器具有“截取”传感器测量范围的能力。其量程范围就是截取的传感器信号范围。例如测量 0~100℃ 的Pt100温度变送器实际上是一只测量范围对应Pt100热电阻 0~100℃ 时阻值的电阻变送器,其输出电流 4-20mA 只和 0~100℃ 对应。
对于PLC的统一电流信号输入模块来说, 4-20mA 只是代表了测量信号的0~100%需要如何表达,是组态中人为规定的。
对于变送器来说, 4-20mA 同样只是代表了测量信号的0~100%其具体意义是由变送器的测量范围定义的,你选择或设定(调整)的输入范围是什么,4-20mA就代表什么。