高压开关柜做工频耐压实验的时候为什么电压互感器二次绕组要短路?
alone精英
2012-08-24
评论
全部评论
a7297
电压互感器二次短路? 会烧坏的。。。。。
电流互感器二次才短路 防止二次侧产生高压
电压互感器是开路
5
0
2012-08-25
0条评论
回复
boonks
防止铁芯饱和。
5
0
2012-08-25
0条评论
回复
韩19810408
你要明白,电压互感器本质上是降压变,电流互感器是升压变;这就是为什么我们常说的PT防短,CT防开。
17
0
2012-08-28
0条评论
回复
矢田貝富美
高压开关设备都有泄漏电流,如一台高压开关柜的的泄漏值约为10mA,也就是绝缘件都有泄漏电流,在工频测试时泄漏电流会增加,通过局部放电会积累在二次绕组,容易导致二次绕组对地的击穿和互感器二次绕组的匝间击穿,所以电压互感器要二次短接接地,
7
0
2012-08-27
0条评论
回复