电压互感器两表法测三相接线方式的应用范围以及其优缺点?

匮眯正轨 2013-05-06
评论
全部评论
努力吧姣姣
  广泛应用于中性点不接地或经消弧线圈接地的35kV及以下的高压三相系统,特别是10kV三相系统。
优点:既能节省一台电压互感器,又可满足三相有功、无功电能表和三相功率表所需的线电压。
缺点:不能测量相电压;不能接入监视系统绝缘状况的电压表;总输出容量仅为两台容量之和的√3/2倍。
  电压互感器(Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,Z大也不超过一千伏安。
  电压互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。
4 0 2016-05-13 0条评论 回复
wzh618918
在三相三线对称电路用两表法测量三相功率瞬时值:
两表功率之和为:uac*ia+ubc*ib=(ua-uc)*ia+(ub-uc)*ib
=ua*ia+ub*ib-uc*(ia+ib)=ua*ia+ub*ib+uc*ic

因为三相对称,所以ia+ib+ic=0,即-uc*(ia+ib)=uc*ic
两表读数之和就是三相功率。
优点:既能节省一台电压互感器,又可满足三相有功、无功电能表和三相功率表所需的线电压。
缺点:不能测量相电压;不能接入监视系统绝缘状况的电压表;总输出容量仅为两台容量之和的√3/2倍。