45KW变频器,需要用进线滤波器吗?
睢亚君
2013-12-03
45KW变频器,需要用进线滤波器吗?滤波器的作用是防止变频器污染电网的吧?现在有一个45KW和一个7.5KW变频器,有必要用进线滤波器吗?还有出线电抗器一般都是必须得用的吧?
全部评论
45KW变频器,需要用进线滤波器。
进线滤波器是用来YZ高频谐波的,10KHz~30MHz,
进线滤波器是变频器专用型滤波器的一种,其工作原理和作用是利用电容、电感及电感间的同相互感作用,来YZ或消除传导耦合干扰。进线滤波器具有低通的作用,对频率较高的噪声有较强的衰减能力。
安装注意事项
进线滤波器在安装使用上,除了避免随意的固定安装,还应注意以下两点,否则起不到应有的作用:
2.1、 确保滤波器的外壳接地良好,安装牢固可靠。
2.2、 滤波器输入端与输出端必须很好地隔离,防止其间的耦合。
加进线电抗器一个是防止变频污染电网,再一个是电网本身就不稳定,怕对变频的正常运行产生影响。
一台45KW和一个7.5KW变频器对污染电网影响不大,只要变频器谐波电流不超过规定值,就属于正常范围,就不必加电抗器或谐波滤波器.若周围变频器等"干扰源"较多,电网环境已经不好,就得考虑了.
滤波器主要是防止变频器对其他设备的电磁干扰,进线电抗器才是防止变频器对电网的谐波干扰,输出电抗器是电机离变频器的距离较远的时候,才使用的。国外进口的设备,都是标准的内置滤波器加进线电抗器,在国内,成本高于一切,很多东西都省了……
我的看法和观点:1.进线电抗器,别管变频器的功率大小,都要必加。因为这是针对EMCZ有效的防护。2.至于变频器输入侧滤波器,加还是不加,要看情况。对于变频器周边有重要的仪器和设备,应该加。反之可加可不加。如果加,推荐加西门子原装进线无线电干扰YZ滤波器,真的很管用,而国产的类似的滤波器,加与不加好像没什么效果。嘿嘿,真是这样的。后来明白,现场的干扰和噪声的频率范围,国产滤波器在应该起作用的频带内,能起作用的太少了。3.输出侧一般不加电抗器和滤波器。