断路器和电流互感器的电流的选择
echohujun
2009-08-27
断路器CM1-400M/3300 315/3150 400M的400是根据设备的计算电流来确定的,但是315/3150是什么意思?怎么来确定? 电流互感器 LMZ1-0.66 300/5 300/5是如何确定的?
评论
全部评论
蓝极星蓝极星
断路器应与电流互感器的选择无关.
两者应分别根据设备,线路来选择.
315应为额定电流.3150应为断路器短路保护动作值(有正负20%的误差)
而电流互感器不应按断路器选择.
300/5可能考虑到线路电流,电流表的量程等.
15
0
2017-09-26
0条评论
回复
袁皓dQCO8
电流31
电流互感器300A
8
0
2009-08-28
0条评论
回复
鑫蕊76
300/5应该是电流互感器的变比,比如:300安培的电流通过电流互感器后,得到的变比为1/60.也就是5.
14
0
2009-08-28
0条评论
回复
永恒之塔潇洒
315才是按计算电流来确定的,400是壳架电流,看你选择的开关品牌,有的品牌没有400壳架的话,它也可以选择成630壳架电流,CM1-400M/3300 315型号详细是指常熟品牌,400壳架31的塑壳断路器。
至于电流互感器的话,300是按计算电流来确定的。
9
0
2009-08-28
0条评论
回复