消防泵房消防稳压泵上电接点压力表有两个,请问两个是一样压力吗?

7个汉字3387 2017-10-01
上网查到有电接点压力表低压力和高压力两个,不太明白了,能讲解下吗?谢谢,有点急。。。
评论
全部评论
cll0987
稳压泵的启停靠电接点压力表来控制,比如你设定低于0.5MPa启动稳压泵,高于0.6MPa停止稳压泵,这个时候你就会用到两个表了,一个调到0.5,一个0.6, 0.5的接启动,0.6的接停止,这样稳压泵就能保证管网内的水压一直维持在0.5MPa~0.6MPa之间。
18 0 2017-10-01 0条评论 回复