解决方法:

1.电机减速的时间设置太短了,请加长电机停车时的制动时间。(根据工艺要求)
2.如果有抱闸,停车时把ON/OFF1信号同时发给OFF2。
3.检查制动电源是否在变频器报告故障之前发生过制动单元故障信号,如果有更换制动单元。
4.观察故障时机是否发生在低速情况下。
17 0 2017-09-07 0条评论 回复
yy1234561212
你的设备是新的就报这个故障码,驱动模块坏了也会报该故障的,上次我们单位新上的设备,所有变频器都报F012,后来西门子来人把整批变频器的驱动模块都换了 到PLC编程-天天网站查看回答详情>>
4 0 2013-03-29 0条评论 回复
红嫩热裳
F012——电流太低。在异步电动机的励磁期间,变频器电流未升至空载工作所设定的励磁电流的12.5%,则报故障F012。
措施:1.电流检测环节(尤其是电流互感器)是否出现异常;
2.功率模块是否存在故障。