仪器社区

西门子430变频器出现A0501是什么意思,怎么解决

终遇你N 2013-08-26
评论
全部评论
TNT修少
西门子430变频器出现A0501是变频器所带动的电动机有过电流现象的意思。
解决办法:1检查电动机功率是不是和变频器一致及变频器设定P0307 p0206是不是和电动机一致。2检查电缆及电动机是不是有接地故障或者电动机是不是有存在匝间短路故障。3电动机是不是有过热或过载超额定电流现象。4如果确定以上都没有问题,可以适当延长加速时间。
7 0 2017-11-26 0条评论 回复
和平使者373
故障A0501是指电流限幅:引起故障可能的原因有 1 电动机的功率与变频器的功率不匹配 2 电动机的连接导线太长 3 接地故障 故障应采取的措施: 1 电动机的功率(P0307)必须与变频器功率(P0206)相对应 2 电缆长度不得超过Z大允许值 3 输入变频器的电机参数必须与实际使用的电动机一致 4 定子电阻值(P0305)必须正确无误 5 电动机的冷却风道是否堵塞 电动机是否过载 (增加斜坡上升时间,减少“提升”的数值)
17 0 2013-08-27 0条评论 回复