西门子440变频器A0501报警

delcn123 2011-12-15
工程上用了西门子的440的变频器,功率是1.5kW的,开始的运行还是可以的,但是这段时间开起来的时候经常出现A0501的报警,并且无法在高频率下运行,一般不能高于10HZ,运行时间长后就出现A0505的报警,但是现场的电机是在转,只是偶尔会一卡,一卡的现象,就是... 工程上用了西门子的440的变频器,功率是1.5kW的,开始的运行还是可以的,但是这段时间开起来的时候经常出现A0501的报警,并且无法在高频率下运行,一般不能高于10HZ,运行时间长后就出现A0505的报警,但是现场的电机是在转,只是偶尔会一卡,一卡的现象,就是时转时不转,本人不是专业的电气人员,按照西门子的说明书变频器里设置了几个参数,,现在只要动力柜上送电就出现变频器运行的信号,但是现场电机和变频器并没有运行,那位高手支支招
评论
全部评论
wang97107859
A0501是过电流,你把负载去掉,之让电机自己转看看,在看看是不是有接的地的地方,负载过重,一转快就过流
5 0 2011-12-16 0条评论 回复
张子娟0
查查 变频器的频率设定没有给出来
6 0 2011-12-20 0条评论 回复