仪器社区

是变频器干扰的问题吗

超级心夏 2012-02-26
评论
全部评论
as18813840409
是变频器干扰的问题吗:
这种事情现在太多了,大多数情况都是:变频器污染了电源,然后,当别的用电设备再使用受污染的电源的时候,就不能正常工作了。
这种情况一般可以通过如下几种方式来进行解决:
diyi,可在变频器输入、输出的线路上加入磁环进行滤波;
第二,diyi条无效的情况下,先在变频器输入端、输出端加变频器专用滤波器;
第三,如果diyi、二项措施无效的情况下,可在变频器输入端、输出端加变频器专用电抗器;
第四,也可在所需采用的单相电的电源上,加入电源滤波器及带隔离层的隔离变压器。
1 0 2017-09-30 0条评论 回复
QQ1806270651
用好一点的牌子变频器就行了,在有些地方不能贪便宜,Z起码也得买国产比较出名的品牌,不要别的!
8 0 2012-02-27 0条评论 回复
射手英国人
好的变频器会有前置率波与后置率波,差的不一定带.数字式的仪表一般都是采集的小电流信号或典雅信号,变频器肯定会对仪表有影响.
19 0 2012-02-27 0条评论 回复
OliviaWANG月
买-抗电磁干扰器
可以解决变频器干扰,
在百度上搜索--抗电磁干扰器
8 0 2012-03-21 0条评论 回复
质数表就
欧洲公司解决变频器干扰一般是用以下办法:1电源输入侧接电力隔离变压器,2变频器电源输入前接电抗器,3输出至电机的连接线用带有屏蔽层的电缆线。
2 0 2015-10-18 0条评论 回复
丶飘如陌上尘
差的变频器影响很大,就算是非常好的变频器都会产生谐波等对其他电器产生冲击,想对电度表、冰箱等其他电器没有影响,需要在变频器前端接交流输入电抗器,输入EMI滤波器。后端只是会对电机产生影响,电机水泵一般可以抗住这点冲击的。还有就是变频器建议用三相电,缺相等虽然可以运行,但长期使用会减少变频器寿命。
9 0 2012-02-28 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论