是变频器干扰的问题吗
超级心夏
2012-02-26
评论
全部评论
as18813840409
是变频器干扰的问题吗:
这种事情现在太多了,大多数情况都是:变频器污染了电源,然后,当别的用电设备再使用受污染的电源的时候,就不能正常工作了。
这种情况一般可以通过如下几种方式来进行解决:
diyi,可在变频器输入、输出的线路上加入磁环进行滤波;
第二,diyi条无效的情况下,先在变频器输入端、输出端加变频器专用滤波器;
第三,如果diyi、二项措施无效的情况下,可在变频器输入端、输出端加变频器专用电抗器;
第四,也可在所需采用的单相电的电源上,加入电源滤波器及带隔离层的隔离变压器。
1
0
2017-09-30
0条评论
回复
QQ1806270651
用好一点的牌子变频器就行了,在有些地方不能贪便宜,Z起码也得买国产比较出名的品牌,不要别的!
8
0
2012-02-27
0条评论
回复
射手英国人
好的变频器会有前置率波与后置率波,差的不一定带.数字式的仪表一般都是采集的小电流信号或典雅信号,变频器肯定会对仪表有影响.
19
0
2012-02-27
0条评论
回复
OliviaWANG月
买-抗电磁干扰器
可以解决变频器干扰,
在百度上搜索--抗电磁干扰器
8
0
2012-03-21
0条评论
回复
质数表就
欧洲公司解决变频器干扰一般是用以下办法:1电源输入侧接电力隔离变压器,2变频器电源输入前接电抗器,3输出至电机的连接线用带有屏蔽层的电缆线。
2
0
2015-10-18
0条评论
回复
丶飘如陌上尘
差的变频器影响很大,就算是非常好的变频器都会产生谐波等对其他电器产生冲击,想对电度表、冰箱等其他电器没有影响,需要在变频器前端接交流输入电抗器,输入EMI滤波器。后端只是会对电机产生影响,电机水泵一般可以抗住这点冲击的。还有就是变频器建议用三相电,缺相等虽然可以运行,但长期使用会减少变频器寿命。
9
0
2012-02-28
0条评论
回复
您可能感兴趣的社区主题
PLC与
变频器
的通讯
问题
?还是PLC
问题
?
718
PLC
不带电机的情况下如何测试
变频器
是否正常?
1029
变频器
旋切机上可不可以用通用性
变频器
764
变频器
ABB
变频器
ACS510型,做恒压供水控制。求帮助
726
变频器
森兰
变频器
故障代码是12怎么处理
1369
变频器
电磁调速电机改
变频器
630
调速电机
特价现货批发
变频器
操作面板,
变频器
控制面板,
变频器
面板,
变频器
外接面板
716
现货出售OP-AC01 ,OP-AC02 ,OP-AB01 ,OP-AB02
399
天津三菱
变频器
A840/F840新品上市
431
变频器
变频器
对PLC的
干扰
604
PLC
加载中...
已显示全部信息
评论
选购仪器 上yiqi.com
仪器网络推广
品牌网上传播
长按识别二维码查看信息详情