仪器社区

西门子6se70变频器报f053什么意思

dragon143 2018-02-11
评论
全部评论
骄傲的90后
你这个问题一般都是因为编码器的连接有问题。

码盘轴和电机轴是怎么联接? 是弹性接手? 刚性接手?
建议: 码盘轴和电机轴采用刚性接手的紧固联接。

西门子变频器常见故障代码:http://www.con-star.com/support/support116.html
6 0 2018-02-12 0条评论 回复
QrXAc96d9w
1、 、 闭环控制:F015 ,F053, 基本是速度反馈有问题 , 如编
码器松了
F011, 屏蔽上述两个故障就有可能出现这个故障 , 有时这
个故障复不了位 , 这一般由于功率检测部分有问题
2 、 、F021 电流热时间常数设的短 , 或大转矩时间太长
3 、 、F029 电源或电机某项对地或有问题 , 一般由于检测部分
有问题
3 0 2018-02-12 0条评论 回复