MM430变频器怎么老是报F003故障呢?
gxx英雄
2013-08-13
查看故障信息是电源电压不稳,但其他的变频器都运行的好,是怎么回事呢?会不会有其他的什么参数没有设置正确呢?谢谢!
评论
全部评论
指间沙17
问题解决了,后来检查原来是电源端的线松了,电源电缆都快烧化了,紧固后正常,还是谢谢各位的热心支持,谢谢!
11
0
2013-08-14
0条评论
回复
袁皓dQCO8
这个例子很明显了,欠电压,就找电源的问题,先排除外部问题在从变频器里面找原因。
14
0
2013-08-14
0条评论
回复