wsw131416489 2010-03-03
今日接了一台5.5KW的台达VFD-A的变频器,没写明故障现象。 拿回后在未通电的情况下,我检测了主电源部分,无异常。想想可能是其他小故障,就接电源线没接负载。一合上开关立即“啪”一声。 惨了,惨了! 在检测:IPM模块没了,3快容牺牲了,两相驱动受... 今日接了一台5.5KW的台达VFD-A的变频器,没写明故障现象。 拿回后在未通电的情况下,我检测了主电源部分,无异常。想想可能是其他小故障,就接电源线没接负载。一合上开关立即“啪”一声。 惨了,惨了! 在检测:IPM模块没了,3快容牺牲了,两相驱动受了重伤 哪位高手专家能帮我分析分析,万分感谢。 500分相送
评论
全部评论
陈姸CHEN
如果你把变频器拆了,会发现,经过整流后的正负电压,是接在两块铝板上,而两块导电板之间,只做了简单的1公分的隔离,这样直接导致了变频器很容易受外界的导体,如金属细条,螺钉,导线细末等导电,通电下容易短路,直接发生跳闸,而且烧坏整流块和逆变块。
所以刚拿到一个变频器,要颠簸几下,接完电路后,在风扇空吹几下,确保正负电板之间不会有细末而跳闸
2 0 2010-03-04 0条评论 回复
Ailsa以梦为马
这个变频器早停产了,怎么还有人用呀,
2 0 2010-03-14 0条评论 回复
红嫩热裳
1、里面掉进东西了。
2、变频器之前被人动过。
2 0 2010-03-04 0条评论 回复
cherishwe
3快熔坏了,那证明是因为快熔后面的问题;原因有这么几种(条件是上电直接损坏,变频器没有启动):1、逆变模块在上电前就已经损坏,可能是上下桥直接导通;2、可能是驱动有问题,就是开关电源工作后其中一相或几相驱动上下桥出现电压同时为正; 3、接快熔后面得电解电容或端子等位置可能有短路现象;
18 0 2010-03-04 0条评论 回复