仪器社区

西威变频器如何电流自学习步骤,编码器定位步骤。

boston08kuo175 2011-04-29
评论
全部评论
cherishwe
1、西威变频器同步机自学习的步骤:
在STARTUP按ENTER选择STARTUP CONFIG,按ENTER选择ENTER SETUP MODE,按ENTER选择MOTOR DATA将下面的参数设置为:EMF constant (反电势)V*S(该参数设为0,电机自学习时可自动读入)Stator resist (定子阻值)ohm(该参数设为.,电机自学习时可自动读入)LsS inductance(阻抗值)H(该参数设为0,电机自学习时可自动读入)电机自整定时,请一定要将上面3个参数设为0,否则可能会导致变频器有给定信号而没有输出电流的情况发生。
在做自学习之前,必须将变频器的输出端与电机短接起来,把12与19脚短接,再进入STARTUP按ENTER选择STARTUP CONFIG,按ENTER选择ENTER SETUO MODE,按ENTER选择 AUTOTUNE,按ENTER选择CURRREG SART,按ENTER选择press i key然后按绿色的启动键。完毕按ESCAPE退出到LOAD SETUP选择YES按ENTER保存,在STARTUP中用SAVE CONFIG来保存参数。自学习完毕,断开12-19的短接。
2、编码器定位:
在做自学习之前必须将变频器的输出端与电机短接起来,在SERVICE中按ENTER选择insert password中输入28622按escape退出在check password中选择brushless(无齿轮),选择autophasing still start?按enter显示waiting start..., 接下来同时短接变频器的使能12-19和方向13-19,面板上出现进度表,完结显示END,然后松开短接线。
整定的值在SinCos/Res off:201.2deg中
整定后在startup中用save config来保存参数
如果整定完毕电梯开出来电机电流很大,说明电机相许有可能反了,只要任意交换电机主回路的两厢线就可以了,交换后不需要重新做自学习。
17 0 2017-10-12 0条评论 回复
感性的豆芽妹
你好!我是专业维修西威的,如有问题请加19047839,有问必答!
8 0 2011-04-30 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论