仪器社区

西门子313c-2dp的PLC与增量式编码器的应用

飘儿66 2016-07-19
一条生产线,两个变频器(通过profibus dp通讯)两台电机,每台电机上相应有一个增量式的旋转编码器,通过检测编码器的脉冲来调节两台电机的频率,从而达到控制速度的目的,我的疑问有下列几点: 1、因为用的313C的PLC,是不是可以直接测量脉冲,然后进行比较... 一条生产线,两个变频器(通过profibus dp通讯)两台电机,每台电机上相应有一个增量式的旋转编码器,通过检测编码器的脉冲来调节两台电机的频率,从而达到控制速度的目的,我的疑问有下列几点: 1、因为用的313C的PLC,是不是可以直接测量脉冲,然后进行比较? 2、旋转编码器有三相输出:A、B、Z,我知道Z相可以作为复位用,但是具体怎么用我不知道,Z好提供程序的截图,谢谢; 3、希望发给我一些详细的相关中文资料,网上轻易可以找到的就算了,我已经下载了好多,都不太详细。 (第二条或者第三条如果好的话我会追加30分,谢谢大家了912782396@qq.com)
评论
全部评论
雪已过六月
如果编码器是用来测量电机转速的。
用不到编码器的Z相。Z相是每转1脉冲;用于伺服定位(同步电机)。
测量电机转速是可以用单一A相(或B相);缺点是不能知道方向。
使用AB(两相是正交的),可以获得转速和方向。
生产线上的电机需要同步时;当然是使用编码器反馈比较好,分别构成PID闭环。但一般并不使用PLC来控制;而是直接使用变频器自己的闭环控制(编码器信号接入变频器);PLC只是通过DP读取变频器的(编码器的)实际速度来做同步处理(仅给出给定指令)。
15 0 2016-07-19 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论