我在网上看到一篇文章 关于触摸屏和变频器的通讯的。触摸屏是威纶的,变频器是伟创的。 如下: 我用串口调试器发 01 06 30 01 00 01 16 CA 命令报文 那么变频器就启动了.串口调试器发出 01 06 30 01 00 05 17 09 那么变频器停止. 串口调试器发出 01 0... 我在网上看到一篇文章 关于触摸屏和变频器的通讯的。触摸屏是威纶的,变频器是伟创的。
如下:
我用串口调试器发 01 06 30 01 00 01 16 CA 命令报文 那么变频器就启动了.串口调试器发出 01 06 30 01 00 05 17 09 那么变频器停止.
串口调试器发出 01 06 30 00 13 88 8B 9C 那么变频器以50HZ运行(13 88 H转化十进制 5000)
我的问题是 01 是地址, 06 是功能码 3001 是图片上的地址,0001是启动的地址,那么Z后的16 CA 是怎么来的 包括下面的 17 09 8B 9C
实在是没学过这个东西,请懂的朋友教一下 谢谢
变频器数据图:
16 CA 是CRC16校验。
校验方法你可以百度一些。变频器手册上应该提到。
你可以百度下载一个CRC校验工具。
用维纶的屏,你只要写通讯地址和数据就行了, 校验的计算由维纶自动帮你完成。
留个邮箱,我有空把校验软件发给你吧。