定频空调R22加氟需要抽真空吗

情商谒奔搂袏 2014-07-31
评论
全部评论
老三届锰险
这个是需要的。
1.空调抽真空时,高、低压阀门不可开启;连接软管接在机器的加氟嘴上;视机器的大小,抽的时间也需要加长,一般挂机15分钟、柜机25分钟为佳;抽完真空,保压3~5分钟,看压力是否回弹,如有回弹(则检查连接管接头、连接铜管等部位是否拧紧,直到确保无漏点为止,再次抽真空)。
2.按先关闭真空表上的阀门、再关真空泵、打开高压阀门,看压力上升到0.1MPa,关闭高压阀门,(这个次序是为了检测接加氟嘴的软管顶针是否已经顶开加氟嘴内的顶针,如果表上压力未上升,则顶针未起作用,抽真空就必须重新抽。
3.保证在下连接软管时因为管内是负压而造成空气再次进入系统);快速卸下连接软管,拧紧加氟嘴盖子;以上步骤完成后,打开高、低压阀门,拧紧高、低压阀门盖子;试机。
13 0 2017-10-08 0条评论 回复
林肯1号
不需要
9 0 2014-08-01 0条评论 回复
夜燕小妖
抽真空是Z好的。
20 0 2014-08-01 0条评论 回复
mingzou_007
我是做空调的,只要不是冷媒漏尽了重新加就不需要,看着压力表加就行,现在这个天气低压压力要加到0.45MPa左右。望采纳。
13 0 2014-08-01 0条评论 回复