空调制冷时断时续,主要是空气压缩机正常运行10分钟,砰的一声后不在运行,空调也就不能制冷,只吹风,再过15分钟空气压缩机 开始运行,空调又能制冷了,就这样时断时续,很有规律,风是正常的,很大,滤网也是干净的,由于时断时续有规律,电源应该也 ... 空调制冷时断时续,主要是空气压缩机正常运行10分钟,砰的一声后不在运行,空调也就不能制冷,只吹风,再过15分钟空气压缩机
开始运行,空调又能制冷了,就这样时断时续,很有规律,风是正常的,很大,滤网也是干净的,由于时断时续有规律,电源应该也
没什么问题!请高手指点,谢谢。
全部评论
1.应该是系统保护了,压缩机既然可以运行,就在运行时查一下系统压力看看,高压超高就是堵了,低压过低就是氟少了。
2.如压力没问题,就用钳形表测一下压缩机工作电流,如果电流超高,就是压缩机故障了。
检查下外机组散热够不够,还有室内机盘管温度感温头阻值是否正常
看一下你空调温度设置在几度,把你经常设置的那个度数调低2-3度试试,如果不出现很规律的10分钟运转停机,说明你空调设置的稳定和室内的稳定成正比,所以空调就会暂时停机,等室内的温度高于空调设定的温度空调开始远行。
正常现象,空调感知到你室内温度达到设定值,压缩机自动停止工作,以节省电。当室内温度低于设定温度时候自动又开始运行。