R22变频空调1.5P,多次移机,制冷不好,抽真空怎么操作

c地摊货源 2013-06-24
R22变频空调1.5P,这个空调移机5次左右了,曾经还因为没有安装好,氟利昂漏光,重新加氟。这次移机,测试了压力,在全速运行的时候有6个压,但是制冷效果不好。我想把氟利昂放空,室外... R22变频空调1.5P,这个空调移机5次左右了,曾经还因为没有安装好,氟利昂漏光,重新加氟。 这次移机,测试了压力,在全速运行的时候有6个压,但是制冷效果不好。 我想把氟利昂放空,室外机和室内机都抽真空,之后加氟。 不知道室外机,能不能抽真空? 还有就是放空氟利昂之后,怎么操作能达到整个系统完全抽真空
评论
全部评论
斑斑特娘
  空调抽真空的具体步骤:
  1、将歧管阀充注软管连接于低压阀充注口(注氟嘴),高低压阀此时都要关紧。
  2、将充注软管接头与真空泵连接。
  3、完全打开歧管阀Lo(低压)手柄,开动真空泵抽真空。
   4、一般一匹空调抽真空约15分钟,二匹空调抽真空约20分钟,三匹空调抽真空约30分钟,确认压力表指针是否指在-1.0×105pa(-76cmHg)处,抽真空完成后,完全关紧歧管阀低压(Lo)手柄,停下真空泵。
  5 、检查真空后,稍微打开液阀放气,以平衡系统压力,防止拆管时空气进入,拆下软管后再完全打开高低压阀。
  6、上紧高、低压阀阀帽以及充注口(注氟嘴)阀帽。
15 0 2016-09-19 0条评论 回复
qiaomenghui
不能,你自己维修没有抽真空的设备哦
14 0 2013-06-25 0条评论 回复
皇土咅4U廖
请你先不要放空 把压力在运行20分钟后放到4.5公斤压力然后运行20分钟 观察压力是否稳定在这个压力下 如果可以在检查室内机是否有冷凝水流出 回气管是否结露 如果都有这样就正常了

Z后检查一下内机回风过滤网和冷凝器都清洗一下 应该就没问题了
如果还不行请检查压缩机是否压缩比正常
1 0 2013-06-26 0条评论 回复
将军来了789
放氟后,把管接头拧紧,打开室外机二三通截止阀,接上压力表,真空泵,抽到-0.1兆帕(-76厘米汞柱)关闭表法,拆下真空泵,换上氟瓶加氟,加到二三通阀冷就行了,变频空调不好看压力。自己估摸着吧。加完氟,拆下压力表(如果压力表接头不漏)保压10分钟无泄漏后,也可以用肥皂水检漏接头。拆下压力表。试机。
1 0 2015-08-25 0条评论 回复